Ваши вопросы
Здравствуйте! Для возможности проекта, прошу сообщить, сколько модулей тонкораспыленной воды можно включать в один шлейф управляющего прибора с полупроводниковым включением, например Болидовского КПБ2000?
Здравствуйте, Александр! Пусковой ток модуля "ТРВ-Гарант"-14,5-01 = 100 мА. Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ имеет 6 контролируемых выходов для подключения модулей "ТРВ-Гарант". При одновременном использовании всех выходов "С2000-КПБ" максимальный ток каждого выхода составляет 330 мА (2А/6 = 0,33 А). При использовании последовательного запуска максимальный ток на выходах "С2000-КПБ" - 2 А. Исходя из вышеизложенного, максимальное количество модулей, которое Вы можете подключить на один контролируемый выход равно трем. Однако, при таком подключении, требования п.12.1.1. Свода правил СП 5.13130.2009 по автоматическому контролю соединительных линий между приемно-контрольными приборами пожарной сигнализации и приборами управления, предназначенными для выдачи команды на автоматическое включение установки (для установок водяного и пенного пожаротушения, кроме того, - пожарных насосов, насосов-дозаторов), на обрыв и короткое замыкание выполняться не будут. Данный контроль необходимо будет осуществлять какими-либо дополнительными методами.
Наши партнеры
  • Гарант
  • ТД Тинко
  • Луис+
  • ТМ
  • ИД Безопасность